专注于过程自动化解决方案19年仪器仪表行业经验·78万客户的共同选择

193-5753-1827

美仪传感技术有限公司

美仪LDG电磁流量计安装时前后直管段要求是多少?

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2026-02-09 15:12:42
信息摘要:
美仪主流的、最新版本的安装要求与参比精度的标准条件均为:前直管段(上游)长度至少为10倍管径(10D),后直管段(下游)长度至少为5倍管径(5D)。

美仪主流的、最新版本的安装要求与参比精度的标准条件均为:前直管段(上游)长度至少为10倍管径(10D),后直管段(下游)长度至少为5倍管径(5D)。

具体说明如下:

标准/推荐直管段要求 (10D/5D):这是绝大多数产品(如 LDG-SUP-A100D, FMC400, FMC800, FMX系列, LDG-SUP-C, LDG-SUP-D, LDG-SUP-G, LDG-SUP-E/J, LDG-SUP-J, LDG-SUP-QP, MIK, SIN,等系列)明确要求的。建议应保证传感器上游直管段长度至少应为10倍管径(10D),下游直管段长度至少应为5倍管径(5D)”或“前直管段: ≥10DN, 后直管段: ≥5DN”。

美仪LDG电磁流量计安装时前后直管段要求是多少?

精度测试的参比条件:获得声明测量精度的条件是“前直管段: ≥10DN, 后直管段: ≥5DN”。

最低直管段要求 (1D/5D):流量计前方最少要有1D长度的直管段,后方要有5D长度的直管段。这可视作保证仪表基本功能的最低安装空间要求。

为确保实现产品标称的测量精度,应遵循 前10D、后5D 的直管段要求进行安装设计。如果现场空间极其有限,至少应满足 前1D、后5D 的最低要求,但这可能会影响测量准确性。